TAS, 타스 | 건축·토목용 방수제 전문기업

TA-S 로고

제품판매사이트

블로그 바로가기

catalogue



HOME > 고객지원 > 기술자료

 

 
기존 타일 위 셀믹스 방수 및 타일 재시공 시 주의사항
 글쓴이 : 최고관리자
   https://tas.co.kr/product/product_view1_6.html [0]
셀믹스(세라폴)를 이용하여 욕실·화장실의 기존 타일 위에 방수층을 형성하고 새로운 타일을 부착하려는 경우, 기존 타일의 부착 상태와 표면 처리 및 방수층의 접착성을 충분히 검토해야 합니다.

기존 타일을 철거하고 바탕면을 정리한 후 방수층을 새로 형성하는 방법을 우선 권장합니다. 다만 현장 여건상 철거가 어려운 경우에는 기존 타일의 상태를 확인하고, 적절한 표면 처리와 시험시공을 거쳐 제한적으로 적용을 검토할 수 있습니다.

────────────────────
[1] 기존 타일 위 방수 시공의 기본 원칙
────────────────────

■ 권장 시공 방법

기존 타일을 철거하고 콘크리트 또는 모르타르 바탕면을 정리한 후 방수층을 형성하고 타일을 재시공하는 방법을 권장합니다.

■ 기존 타일을 유지하는 경우

기존 타일의 부착 상태가 양호하고 바탕면에 구조적인 결함이 없는 경우에 한하여 적용을 검토합니다.

타일 표면은 일반적으로 흡수성이 낮고 매끄럽기 때문에 별도의 표면 연마와 접착성 확인이 필요합니다.

특히 기존 타일과 바탕면 사이의 접착력이 부족하면 방수층과 새로운 타일이 함께 들뜨거나 박리될 수 있으므로 주의해야 합니다.


────────────────────
[2] 시공 전 확인사항
────────────────────

■ 기존 타일의 부착 상태

· 기존 타일 전체를 점검하여 들뜸, 균열 및 파손 여부를 확인합니다.

· 타일을 두드렸을 때 공동음이 발생하거나 부착 상태가 불량한 부분은 제거하고 보수합니다.

· 들뜸이나 균열이 광범위하게 발생한 경우에는 기존 타일 철거 후 방수 시공을 권장합니다.

■ 누수 및 바탕면 상태

· 기존 누수가 발생한 현장은 배수구, 배관 연결부, 벽체와 바닥의 접합부 등을 점검하여 누수 원인을 확인합니다.

· 기존 타일 아래에 수분이 남아 있거나 누수가 지속되는 경우에는 원인 제거와 바탕 보수가 우선되어야 합니다.

· 바닥의 배수 경사와 배수구 높이를 확인하고, 타일 덧방으로 인한 배수 불량이나 문턱 높이 문제를 검토합니다.


────────────────────
[3] 기존 타일 바탕면 정리
────────────────────

■ 표면 연마

[순서 1] 기존 타일의 유약면이나 광택이 있는 표면을 그라인더 등으로 충분히 연마합니다.

[순서 2] 매끄러운 표면을 거칠게 가공하여 세라폴이 접촉할 수 있는 표면적을 확보합니다.

[순서 3] 연마 작업은 일부 구간에만 실시하지 않고 시공면 전체에 걸쳐 균일하게 진행합니다.

■ 세척 및 건조

[순서 1] 연마 과정에서 발생한 분진과 이물질을 제거합니다.

[순서 2] 타일 표면에 남아 있는 유분, 세제, 왁스 및 기타 접착 방해 물질을 충분히 제거합니다.

[순서 3] 필요한 경우 물청소를 실시하고 시공면을 완전히 건조합니다.

■ 줄눈 및 손상 부위 보수

· 기존 타일의 줄눈이 탈락하거나 손상된 부분은 적합한 보수재로 보수합니다.

· 균열, 홈 및 파손 부위는 방수 시공에 적합하도록 평활하게 정리합니다.

· 기존 실리콘과 접착력이 부족한 충전재는 제거하고 해당 부위에 적합한 방법으로 보수합니다.


────────────────────
[4] 셀믹스 방수 및 타일 재시공
────────────────────

■ 시험 도포 및 접착성 확인

기존 타일은 일반 콘크리트 바탕과 표면 특성이 다르므로 본시공 전에 일부 구간에 세라폴을 시험 도포하는 것을 권장합니다.

도막이 충분히 양생된 후 기존 타일과의 부착 상태를 확인하고, 사용할 타일접착제와의 접착 적합성도 확인해야 합니다.

접착력이 부족한 경우에는 표면 처리 방법을 변경하거나 기존 타일을 철거한 후 시공해야 합니다.

■ 셀믹스 방수층 형성

· 바탕면이 충분히 정리되고 건조된 상태에서 시공합니다.

· 셀믹스는 현행 제품 시방에 따라 정해진 사용량과 도포 횟수를 준수하여 균일하게 도포합니다.

· 벽체와 바닥의 접합부, 모서리, 배수구 및 배관 관통부 등은 방수층의 연속성이 확보되도록 보강합니다.

· 필요한 경우 제품과 적합성이 확인된 보강재를 적용합니다.

· 방수층에 핀홀, 기포 및 도포 누락이 발생하지 않도록 확인합니다.

■ 타일 부착

· 셀믹스 방수층이 충분히 건조·양생된 후 타일을 시공합니다.

· 타일접착제는 방수 도막 위 시공에 적합성이 확인된 제품을 사용해야 합니다.

· 폴리머 개질 시멘트계 타일접착제 등을 검토할 수 있으나, 세라폴과의 접착 적합성이 확인되어야 합니다.

· 일반 타일본드나 적합성이 확인되지 않은 접착제를 임의로 사용하지 않습니다.

· 타일 부착 과정에서 방수층이 손상되지 않도록 주의하고, 접착제와 줄눈재의 양생 조건을 준수합니다.


────────────────────
[5] 시공 시 주의사항
────────────────────

■ 기존 타일의 접착 불량

기존 타일의 부착력이 부족하면 세라폴 방수층이 정상적으로 형성되더라도 기존 타일과 함께 박리될 수 있습니다.

특히 벽면은 새로운 타일과 접착재의 하중이 추가되므로 기존 타일의 부착 상태를 더욱 신중하게 확인해야 합니다.

■ 수분 및 습기

기존 타일 아래에 수분이 남아 있거나 지속적으로 수분이 유입되면 방수층의 부풀음과 접착력 저하가 발생할 수 있습니다.

누수 원인이 해결되지 않은 현장은 기존 타일 위에 방수층을 추가하는 것만으로 충분한 방수 성능을 확보하기 어려울 수 있습니다.

■ 접합부 및 배수구

욕실과 화장실은 바닥과 벽체의 접합부, 배수구 및 배관 주변에서 누수가 발생하기 쉽습니다.

방수층이 끊기지 않도록 세부 접합부를 보강하고, 기존 배수구와 새로운 방수층의 연결 상태를 확인해야 합니다.

■ 타일접착제 선정

방수 도막 표면과 타일접착제의 접착력이 부족하면 타일 들뜸이나 탈락이 발생할 수 있습니다.

타일의 종류와 크기, 시공 부위 및 사용 환경을 고려하여 적합한 접착제를 선택해야 합니다.

■ 시공 환경 및 양생

· 저온, 고습도 및 환기 불량 상태에서는 도막의 건조가 지연될 수 있습니다.

· 방수층이 충분히 양생되기 전에 타일을 부착하지 않습니다.

· 타일 시공 전 방수층의 연속성과 손상 여부를 확인합니다.

· 최종 양생이 완료되기 전에는 물 사용과 충격을 피해야 합니다.


────────────────────
[6] 적용 기준 및 권장사항
────────────────────

■ 기존 타일 철거 후 시공 권장

기존 타일의 들뜸이나 균열이 심한 경우, 누수 원인이 확인되지 않은 경우, 바탕면의 수분 상태가 불량한 경우에는 기존 타일을 제거하고 바탕면부터 보수하여 방수층을 새로 형성하는 방법을 권장합니다.

■ 기존 타일 위 시공을 검토할 수 있는 조건

· 기존 타일의 부착 상태가 양호한 경우

· 누수 원인과 바탕면의 수분 상태를 확인한 경우

· 타일 표면을 충분히 연마하고 청소한 경우

· 셀믹스의 시험 도포를 통해 부착 상태를 확인한 경우

· 방수층과 타일접착제의 적합성이 확인된 경우

· 배수구 및 주요 접합부의 방수 연속성을 확보할 수 있는 경우

■ 기술 안내

기존 타일 위 셀믹스 방수 시공은 현장 조건에 따라 적용 가능성이 달라질 수 있습니다.

기존 타일의 접착 불량, 바탕면의 구조적 결함 및 기존 누수 원인에 따른 문제는 셀믹스 도포만으로 해결되지 않을 수 있습니다.

따라서 기존 타일을 유지하는 시공은 현장 조사와 시험시공을 통해 적용 여부를 판단해야 하며, 충분한 확인 없이 일괄적으로 적용하는 것은 권장하지 않습니다.

본 내용은 욕실·화장실의 기존 타일 위 방수 및 타일 재시공에 관한 기술 안내이며, 모든 현장에서의 적용이나 방수 성능을 보증하는 표준 시방은 아닙니다.