'본크론 접착층 시공 + 플로타스 유동화제를 적용한 모르타르 배합 + 충분한 양생’


기존 콘크리트 치핑 후 시멘트 모르타르 덧씌우기 및 신·구 접착력 확보

노후되거나 손상된 공장 바닥 콘크리트를 치핑한 후 시멘트 모르타르로 보수하는 경우, 기존 바탕면과 신규 모르타르 사이의 접착력 확보가 중요합니다.

특히 20~30mm 두께로 덧씌우는 공법은 기존 콘크리트의 상태, 모르타르 배합, 신·구 접착제 사용 및 양생 조건에 따라 균열이나 들뜸, 박리가 발생할 수 있습니다.

본 기술자료에서는 레미콘 공장에서 공급받은 시멘트 모르타르를 이용하여 공장 바닥을 보수할 때 고려해야 할 주요 사항과 권장 시공 방법을 안내합니다.


────────────────────
[1] 공장 바닥 보수 시 고려사항
────────────────────

■ 기존 콘크리트 바탕면 상태

기존 콘크리트 위에 모르타르를 덧씌우기 위해서는 바탕면의 강도와 건전성을 먼저 확인해야 합니다.

· 표면의 레이턴스, 약한 콘크리트 및 들뜬 부분을 제거합니다.

· 치핑 또는 연삭 작업으로 접착에 적합한 거친 표면을 형성합니다.

· 표면에 남아 있는 먼지, 유분, 이물질 등을 완전히 제거합니다.

· 균열이나 파손 부위는 상태에 따라 별도로 보수합니다.

· 기존 콘크리트 자체의 강도가 부족하거나 구조적인 균열이 있는 경우에는 단순 덧씌우기보다 별도의 보수 방법을 검토해야 합니다.

■ 모르타르 시공 두께

기존 공장 바닥에 모르타르를 20~30mm 두께로 시공하는 경우에는 일반적인 두꺼운 콘크리트 타설과 달리 수축균열 및 접착면 박리에 주의해야 합니다.

특히 넓은 면적을 연속해서 시공하거나 지게차 등 중량 장비가 운행하는 바닥이라면 모르타르의 압축강도뿐 아니라 부착강도, 휨강도, 내마모성 및 충격에 대한 저항성을 함께 검토해야 합니다.

────────────────────
[2] 모르타르 배합 및 혼화제 선택
────────────────────

■ 시멘트와 모래 배합

레미콘 공장에서 공급받는 일반 시멘트 모르타르를 이용할 경우 시멘트와 모래의 배합비를 1:2로 적용하는 방법을 검토할 수 있습니다.

1:2 배합은 1:3 배합보다 시멘트 비율이 높아 적절한 물-시멘트비와 양생 조건에서 높은 강도를 확보하는 데 유리할 수 있습니다.

다만 시멘트 사용량이 많아지면 건조수축에 따른 균열 위험도 증가할 수 있으므로 배합비만으로 품질을 판단해서는 안 됩니다.

■ 유동화제 사용

유동화제는 모르타르의 작업성을 개선하고 불필요한 혼합수 사용을 줄이기 위한 목적으로 적용합니다.

TAS의 폴리카본산계 유동화제인 플로타스를 사용할 경우 다음과 같은 효과를 기대할 수 있습니다.

· 혼합수 증가를 억제하면서 모르타르의 유동성 확보

· 적절한 감수에 따른 강도 및 조직 치밀성 개선

· 모르타르의 혼합 및 타설 작업성 향상

· 과도한 혼합수 사용에 따른 건조수축 위험 저감

유동화제는 모르타르 배합과 시멘트 종류에 따라 효과가 달라지므로 사전 시험배합으로 적정 사용량을 결정해야 합니다.

■ 균열 저감을 위한 보조 혼화제

필요한 경우 PP섬유 또는 수축저감제의 적용을 검토할 수 있습니다.

PP섬유는 주로 초기 소성수축균열을 줄이는 데 도움이 되며, 수축저감제는 건조수축으로 인한 변형과 균열 위험을 줄이는 목적으로 사용합니다.

다만 이러한 혼화제를 사용하더라도 적절한 배합과 양생이 이루어지지 않으면 균열이나 박리가 발생할 수 있습니다.

■ 구체 방수제 적용 여부

구체 방수제는 모르타르의 흡수 및 투수 저감 등 수밀성 향상을 목적으로 사용합니다.

그러나 공장 바닥의 일반적인 보수에서는 방수성보다 접착력, 건조수축, 내마모성 및 하중에 대한 저항성이 우선적으로 검토되어야 합니다.

따라서 별도의 방수 성능이 요구되지 않는 경우에는 구체 방수제보다 유동화제와 접착제의 적용을 우선 고려하는 것이 합리적입니다.

────────────────────
[3] 신·구 접착제 본크론 적용 방법
────────────────────

기존 콘크리트와 신규 모르타르 사이의 접착력을 높이기 위해 신·구 콘크리트 접착제인 본크론을 사용할 수 있습니다.

본크론은 기존 콘크리트 바탕면에 도포하여 신규 모르타르 또는 콘크리트와의 접착을 돕는 제품입니다.


■ 방법 A. 본크론 원액 도포

바탕면을 충분히 정리한 후 본크론을 원액으로 균일하게 도포합니다.

도포한 접착제가 완전히 건조되기 전에 신규 모르타르를 타설합니다.

이 방법은 넓은 면적의 콘크리트 보수 공사에서 작업성을 확보하기에 유리합니다.

■ 방법 B. 본크론과 시멘트 혼합 도포

본크론과 시멘트를 혼합하여 접착 슬러리로 사용하는 방법입니다.

기존 TAS 기술 안내에 제시된 혼합 배합 예시는 다음과 같습니다.

본크론 : 물 : 시멘트 = 1 : 1 : 2

혼합한 슬러리를 브러시 등으로 바탕면에 문질러 얇고 균일하게 도포합니다.

슬러리가 굳거나 건조되기 전에 신규 모르타르를 시공하여 접착층과 모르타르가 일체화되도록 합니다.

※ 위 배합은 기존 본크론 안내에 제시된 예시입니다. 현행 제품의 배합 및 적용 기준을 확인한 후 사용해야 합니다.

■ 접착 방법 선택

본크론 원액 도포와 시멘트 혼합 슬러리 도포는 모두 적용을 검토할 수 있습니다.

시멘트 혼합 슬러리는 거친 바탕면의 요철과 공극에 접착 재료를 충분히 밀착시키는 데 유리할 수 있습니다.

반면 원액 도포는 대면적 시공에서 작업이 간편하며, 모르타르 타설과 연계하기가 상대적으로 쉽습니다.

시멘트를 혼합한다고 해서 접착력이 반드시 더 높아지는 것은 아니므로 바탕면 상태와 작업 조건에 따라 적합한 방법을 선택해야 합니다.


────────────────────
[4] 권장 시공 순서
────────────────────

[순서 1] 기존 바닥 치핑

기존 콘크리트 바닥의 약한 부분과 레이턴스를 제거합니다.

치핑 또는 연삭 작업으로 접착에 적합한 거친 바탕면을 형성하되, 과도한 충격으로 건전한 콘크리트에 미세균열이 발생하지 않도록 주의합니다.

[순서 2] 바탕면 청소

산업용 청소기와 에어컴프레서 등을 이용하여 분진과 이물질을 제거합니다.

기름이나 화학물질에 오염된 부분은 적절한 방법으로 제거합니다.

[순서 3] 바탕면 함수 상태 조정

시멘트계 접착 슬러리를 사용하는 경우에는 바탕면이 지나치게 건조되어 혼합수의 급격한 흡수가 발생하지 않도록 합니다.

필요에 따라 물을 충분히 흡수시킨 후 표면에 고인 물이 없는 표면포화건조(SSD) 상태로 조정합니다.

본크론 원액을 사용하는 경우에는 해당 제품의 바탕면 함수 조건과 시공 기준을 우선 적용합니다.

[순서 4] 신·구 접착제 도포

본크론 원액 또는 지정된 시멘트 혼합 슬러리를 바탕면에 균일하게 도포합니다.

접착제가 완전히 건조되기 전에 신규 모르타르를 시공할 수 있도록 도포 면적과 작업 시간을 조정합니다.

[순서 5] 모르타르 타설

사전에 배합을 검토한 시멘트 모르타르를 20~30mm 두께로 타설합니다.

접착층과 모르타르 사이에 공극이 발생하지 않도록 충분히 밀착시키고 균일하게 마감합니다.

[순서 6] 표면 마감 및 양생

모르타르의 경화 상태에 맞춰 표면을 마감합니다.

타설 직후 급격한 수분 증발을 방지하고, 시공 조건에 따라 비닐 시트 또는 습윤 보양 등의 방법으로 충분히 양생합니다.

양생 중에는 조기 통행이나 충격, 진동을 피해야 합니다.


────────────────────
[5] 균열 및 박리 방지를 위한 관리
────────────────────

■ 건조수축 관리

20~30mm 두께의 모르타르 덧씌우기는 표면에서 수분이 빠르게 증발할 수 있어 건조수축에 의한 균열이 발생할 수 있습니다.

· 모르타르의 불필요한 혼합수 증가를 피합니다.

· 적정한 물-시멘트비와 작업성을 유지합니다.

· 강한 바람이나 직사광선에 의한 급격한 건조를 방지합니다.

· 시공 후 충분한 양생 조건을 확보합니다.

■ 줄눈 관리

넓은 면적을 시공하는 경우에는 기존 콘크리트 바닥의 줄눈 위치를 확인해야 합니다.

기존 바닥에 설치된 수축줄눈 및 시공줄눈은 신규 모르타르층에서도 적절하게 반영해야 합니다.

줄눈을 무시하고 모르타르를 연속 시공하면 기존 바닥의 움직임에 따라 신규 모르타르층에 균열이 발생할 수 있습니다.

■ 대면적 시공 관리

대규모 공장 바닥을 보수하는 경우에는 작업 구간을 나누어 시공하는 것이 유리합니다.

특히 본크론 도포 후 모르타르 타설이 지연되지 않도록 자재 공급 시간과 작업 인원을 사전에 조정해야 합니다.

■ 중량 장비 운행 구간

지게차나 중량 장비가 운행하는 바닥은 일반적인 보행용 바닥과 요구 성능이 다릅니다.

바퀴 하중과 반복 충격으로 인한 마모, 균열 및 박리 위험이 있으므로 일반 모르타르의 적용 가능 여부를 사전에 검토해야 합니다.

필요한 경우 산업용 바닥 전용 보수 모르타르 또는 별도의 보강 공법을 적용합니다.


────────────────────
[6] 시공 시 주의사항
────────────────────

· 기존 콘크리트의 강도가 부족하거나 들뜸 및 구조적 균열이 있는 경우에는 단순 모르타르 덧씌우기 시공을 피해야 합니다.

· 바탕면에 먼지, 레이턴스 및 유분이 남아 있으면 접착력이 저하될 수 있습니다.

· 본크론은 도포 후 완전히 건조되기 전에 신규 모르타르를 시공하는 것을 기본으로 하며, 제품별 시공 지침을 확인해야 합니다.

· 시멘트 혼합 접착 슬러리는 필요한 양만 제조하여 작업 가능 시간 내에 사용합니다.

· 모르타르 1:2 배합은 시멘트와 모래의 비율만으로 품질이 결정되지 않으므로 물-시멘트비, 골재 입도 및 요구 강도를 함께 검토해야 합니다.

· 유동화제를 과다하게 사용하면 재료분리, 블리딩 또는 응결 이상이 발생할 수 있으므로 사전 배합시험을 실시합니다.

· PP섬유만으로 건조수축균열이나 박리를 완전히 방지할 수는 없습니다.

· 기존 줄눈을 무시하거나 보수 모르타르가 가장자리에서 지나치게 얇아지도록 시공하지 않습니다.

· 시공 후에는 적절한 양생을 실시하고, 사용 목적에 필요한 강도가 확보되기 전에 지게차 등 중량 장비를 운행하지 않습니다.

· 실제 현장에서는 기존 바닥 상태, 시공 두께, 하중 조건 및 사용 재료에 따라 시공 방법이 달라질 수 있으므로 대면적 공사 전에 시험시공을 권장합니다.

────────────────────
[7] 관련 제품
────────────────────

■ 본크론

제품 계열 : 콘크리트 신·구 접착제

주요 용도 : 기존 콘크리트와 신규 콘크리트 또는 시멘트 모르타르 사이의 접착력 향상

■ 플로타스

제품 계열 : 폴리카본산계 유동화제

주요 용도 : 콘크리트 및 시멘트 모르타르의 유동성 향상, 작업성 개선 및 혼합수 사용량 조절

※ 제품 사용량 및 혼합 방법은 제품별 최신 기술자료와 현장 시험배합을 기준으로 결정합니다.